砌體鋼筋通長設(shè)置計算的問題c
在計算砌體通長鋼筋的時候,我在定義構(gòu)件中修改了計算方式,端部的錨固長度為200,如圖,但計算后,在編輯鋼筋和最后的計算書中,都沒有加端部的錨固長度,如圖,請問是什么原因?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納錨固是從支座的邊沿算起的,可以修改錨固的長度,計算式中的長度已包含了錨固的長度,加的12.5d是兩頭的彎鉤。否則你保存后會自動還原到你修改前的樣子.上面的工具欄有這個按鈕的.
2008-09-07 10:40:16
-
這個問題是由于你修改了軟件默認的計算公式自行對鋼筋進行編輯后沒有鎖定構(gòu)件的原因,只要你對軟件計算后的鋼筋進行了自行編輯改變,那么你在操作完后,對該構(gòu)件都要進行鎖定,否則你保存后會自動還原到你修改前的樣子.上面的工具欄有這個按鈕的.
2008-09-07 09:41:11
-
按照你的思路重新編輯鋼筋長度計算式即可。
2008-09-06 12:18:36
-
錨固是從支座的邊沿算起的,計算式中的長度已包含了錨固的長度,加的12.5d是兩頭的彎鉤。
2008-09-06 12:19:49
-
你可以修改錨固的長度
2008-09-06 12:53:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看