安靜 2020-08-21 07:19:35 | 重慶市 安裝安裝算量GQI | 1145查看 2回答
噴淋提量未計算連接噴頭的管件
請問老師在噴淋提量時,因為噴頭是DN15的,連接的管道是DN25的,所以噴頭與管連接時要用一個25*15的大小頭,但是軟件并沒有計算這個管件,是操作問題還是軟件缺陷?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不是操作的問題,廣聯達工程量計算時有關噴頭規格的設置只有“規格型號”并且里面沒有列好的規格可以直接選擇,即使手工填入15,在匯總計算時也不會統計出25*15的大小頭。但是,在預算定額DN15噴頭的子目下有25*15的大小頭,做預算時這個大小頭就沒有遺漏。另外,預算定額螺紋連接管道是有管件的綜合含量的,螺紋管件也不需要單獨計算。
2020-08-21 09:03:29
-
操作問題
2020-08-21 08:25:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看