-
maquan 2008-09-03 15:19:48 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1528查看 9回答
磚墻的計算(正負0以下).
首層地面標高是-0.8,層高為5.8。請問首層畫墻墻的底標高定義為-0.8還是0,那2.5高的門怎么辦?門又不能分層畫問題補充:1,首層地面還有反梁(底標高為-0.8頂標高為0).尺寸為200*800.我把梁建在負一層,首層砌體計算里沒有扣梁體積.放在首層梁又畫不上去.
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納把首層墻底標高定義為-0.8。關于門從墻體積的扣減,門是不能分層,但你可以把一個門分開畫,分層一個門和一個窗來畫,因為窗是可以分層的,一樣是可以從墻中扣除它的量,計算也是很準確的。
2008-09-03 15:31:15
-
在8.0中建立子樓層來解決。2008中可以直接來定義。
2008-09-03 22:24:35
-
把-0.8作為負一層,0.00作為首層,負一層可以不畫板,墻梁都可以畫,計算即可
2008-09-03 22:30:00
-
首層畫墻墻的底標高定義為是0,2.5高的門向上提,還有0.8的構建話在其子樓層
2008-09-03 15:22:13
-
你直接定義室內外高差為-0.8,這樣軟件會自動識別高差進行計算的.
2008-09-03 15:22:22
-
首層地面標高是-0.8,層高為5.8。請問首層畫墻墻的底標高定義為-0.8還是0,那2.5高的門怎么辦?門又不能分層畫,答:首層地面標高定為-0.8即可。
2008-09-03 15:22:27
-
你去以-0.80定義底標高就可以了,門可以按實際去畫.
2008-09-03 15:25:56
-
可以把-0.8定義為-1層,這樣可以解決反梁和墻體的問題,至于門,可以拆開,-1層門高為800;首層門定為1700 因為你的梁定義在-1層,這樣首層的砌體量自然不會減去梁,量應該在-1層里減。
2008-09-03 15:44:21
-
首層地面標高是-0.8,層高為5.8,軟件會自動識別高差進行計算的
2008-09-04 09:37:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看