-
新生報到 2008-08-11 17:21:03 | 山東省 其他專業 | 663查看 13回答
框架梁梁端平法與軟件的錨固計算方法不同?p
平法圖集中框架梁貫通筋長=凈長+2(0.4LAE+15D),但在GGJ軟件節點設置中只有兩種算法,即:凈長+2(柱寬-保護層+15D)或凈長+2LAE。不知為什么和平法算法不同?我想在GGJ軟件中貫通筋長按=凈長+2(0.4LAE+15D)計算,不知如何設置?
全部回答
(13)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答“平法圖集中框架梁貫通筋長=凈長+2(0.4LAE+15D),但在GGJ軟件節點設置中只有兩種算法,即:凈長+2(柱寬-保護層+15D)或凈長+2LAE。不知為什么和平法算法不同?我想在GGJ軟件中貫通筋長按=凈長+2(0.4LAE+15D)計算,不知如何設置?” 你說的平法圖集中標注的是指圖紙設計時,要求設計人員在計算和設計相關構件的截面尺寸時,要滿足的受力鋼筋的最小錨固長度。 而在軟件中設置的是構件的實際錨固長度,當圖紙設計滿足大于等于0.4LAE而小于錨固長度LAE時,實際施工時要設置鋼筋的長度為凈長+2(柱寬-保護層+15D),當圖紙設計滿足錨固長度LAE時,實際施工時要設置鋼筋的長度為凈長+2LAE。 一般情況下是不需要單獨設置的,按照軟件設置的節點進行設置即可。
2008-08-11 19:09:28
-
不用管具體設置如何,軟件根據你繪制的圖形,考慮支座有關尺寸,經過判斷后自動計算直錨與彎錨
2008-08-11 17:24:13
-
在實際施工中根據鋼筋砼施工規范,框架梁貫通筋長=貫通跨度之和-2*25(保護層)+15D*2(鋼筋向下彎折)
2008-08-11 17:28:00
-
你說的那個不是鋼筋的計算方法,那是設計院考慮支座寬要大于0.4LAE(陳青來講的),算還是按照軟件的那兩種算法。
2008-08-11 17:28:34
-
在工程設置、計算設置中設置即可。
2008-08-11 17:28:42
-
一般框架梁的計算公式: 框架梁貫通筋長=貫通跨度之和-2*25(保護層)+15D*2(鋼筋向下彎折) 其實這些對鋼筋總量的影響都比較小的。
2008-08-11 17:43:28
-
設計院設計支座取值是按0.4Lae計算配筋,而實際上施工是要按規范施工的,兩者有概念性的區別。
2008-08-11 17:44:50
-
在工程設置中,計算設置就可以了
2008-08-11 17:46:27
-
答:你描述的那一部分指的設置時,考虛配筋的情況,在實際計算的時候,按軟件中的那兩種方法進行計算,修改時,可以直接通"工程設置"中的計算規則設置即可.
2008-08-11 17:56:34
-
在梁的計算設置里可修改
2008-08-11 18:06:24
-
可以在繪圖輸入里的編輯鋼筋里的計算公式里修改,然后上鎖
2008-08-11 18:09:18
-
請你仔細觀察圖集上的標注,上面是>或=0.4lae,這是設計人員要考慮的彎錨應該大于的長度,而不是就是0.4lae,所以在施工過程中的預算,就是按照軟件提供的兩種計算方法
2008-08-11 18:10:34
-
你直接在計算設置里修改就行了,都差不多
2008-08-11 18:14:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看