李增軍 2020-07-15 11:41:07 | 重慶市 安裝 | 1894查看 4回答
消防弱電問題
消防弱電在車庫一般是JDG管明敷還是PC管暗敷?我說的是現場實際情況怎么施工的?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
依據《火災自動報警系統設計規范》GB 50116-2013,只有在暗敷時才允許采用B1級以上的剛性塑料管;線路明敷設時,只能采用金屬管或金屬線槽,人防區域及屋面層不管明敷還是暗敷,一般都用金屬管。
2020-07-15 15:15:13
-
消防弱電在車庫一般是JDG管明敷還是PC管暗敷?我說的是現場實際情況怎么施工的?
答:消防管道不管是明敷設還是暗敷設必須設計是鋼管
2020-07-15 11:42:45
-
兩種管子都可以明配也可以暗配,只是材質不同,另外消防工程規范規定報警系統的電氣配管必須是金屬管道,所以JDG管可以用作報警電氣配管
回答正確,請采納,因為每一個專家都是無償服務的,你的采納和點贊就是對專家的支持與肯定謝謝!!!
2020-07-15 11:44:45
-
還有一種情況就是,如果是暗敷的話,這個鍍鋅薄壁穿線預埋管是跟著土建一起施工的,一般情況下,這個穿線管的預埋是土建來做的,很少有讓消防施工單位跟著土建一起做這個預埋管的。具體看設計說明怎么說的。大部分地下室都是明敷的。
2020-07-15 13:16:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看