消防弱電中的消防電話需要聯動不?
這個圖紙中的消防電話設計都沒有聯動?
FF線表示電話線。但是有些圖紙設計是聯動的,有電話線和報警二總線、24V電源線。但是這個圖紙不是聯動的。請問消防電話到底需要聯動不?
2020-06-06 09:48:29 補充
2、還有,每個消防電話都需要單獨用電話線連接到消防控制室的消防電話主機上嗎?我說的是單獨,比如車庫有10個消防電話,那就有10根電話線單獨?
2020-06-06 10:04:22 補充
我這個電話不是外線電話,就是內部用的
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
消防電話是可以直撥外線的電話,與插孔電話不一樣。插孔電話只能與消防電話主機通話,不能打外線電話。
消防電話的電話線與消防電話主機連接,也與外線連接。
圖例是消防電話,插孔電話在手動報警按鈕內。內部電話不在消防圖紙上 顯示。