-
^O^easy&girl^O^ 2008-07-31 14:48:28 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 27874查看 7回答
1 上柱鋼筋比下柱鋼筋多時,上柱比下柱多出的鋼筋如
1 上柱鋼筋比下柱鋼筋多時,上柱比下柱多出的鋼筋如何構造 A、從樓面直接向下插1.5Lae B、從樓面直接向下插1.6Lae C、從樓面直接向下插1.2*Lae D、單獨設置插筋,從樓面向下插Lie,和上柱多出鋼筋搭接 2邊框梁有側面鋼筋時需要設置拉筋,當設計沒有給出拉筋直徑時如何判斷( )。 A、當梁高≤350時為6mm,梁高>350mm時為8mm B、當梁高≤450時為6mm,梁高>450mm時為8mm C、當梁寬≤350時為6mm,梁寬>350mm時為8mm D、當梁寬≤450時為6mm,梁寬>450mm時為8mm 3、中柱頂層節點構造,當不能直錨時需要伸到節點頂后彎折,其彎折長度為( ) A、15d B、12d 4、當直形普通梁端支座為框架梁時,第一排端支座負筋伸入梁內的長度為:( ) A、1/3Ln B、1/4Ln C、1/5Ln D、1/6Ln 5、當柱變截面需要設置插筋時,插筋應該從變截面處節點頂向下插入的長度為 A、1.6Lae B、1.5Lae C、1.2Lae D、0.5Lae 6、墻上起柱時,柱縱筋從墻頂向下插入墻內長度為( ) A、1.6Lae B、1.5Lae C、1.2Lae D、0.5Lae 7、非抗震框架梁的箍筋加密區判斷條件為:( ) A、1.5Hb(梁高)、500mm取大值 B、2Hb(梁高)、500mm取大值 C、500mm D、一般不設加密區 8、梁的上部鋼筋第一排全部為4根通長筋,第二排為2根支座負筋,支座負筋長度為( )。 A、1/5Ln+錨固 B、1/4Ln+錨固 C、1/3Ln+錨固 D、其他值 9、任何情況下,受拉鋼筋搭接長度不得小于( )。 A、200mm B、250mm C、300mm D、350mm
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你只要按圖紙要求把鋼筋定義在柱,梁,板的定義構件中,軟件會自動算出鋼筋工程量的.
2008-07-31 15:42:53
-
C B A C B C D C C
2008-07-31 14:52:50
-
你自己去查圖集找答案吧!?。。?/div>
2008-07-31 15:04:10
1.D 2.C 3.B 4.A 5.B 6.A 7.A 8.D 9.C2008-07-31 15:04:24
1.C 2.C 3.B 4.A 5.B 6.A 7.D 8.C 9.C2008-07-31 15:24:49
1C、2C、3B、4A、5B、6A、7D、8B、9C2008-07-31 15:31:30
1、C 2、C 3、B 4、A 5、B 6、A 7、D 8、B 9、C2008-07-31 15:45:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看