李增軍 2020-07-09 16:31:00 | 重慶市 安裝 | 4393查看 2回答
比如WDZB-YJY-4*120+1*70的電纜頭,套定額的問題
1、此種電纜端頭,到底套銅接線端子定額(導線面積120MM2)還是套熱縮式銅芯電纜終端頭定額?
2、定額規定的導線面積是5根線的總面積還是每根線的單獨面積?
一般審計喜歡套銅接線端子定額,因為秪要便宜很多。
2020-07-09 16:34:47 補充
如果套銅接線端子定額,比如這種電纜2個終端頭,要套銅接線端子定額(120MM2)套4*2=8個,加上1*2=2個(70MM2),這樣對不?
如果套熱縮式定額,比如這種電纜2個終端頭,這種套多少個
2020-07-09 16:47:41 補充
熱縮式定額終端頭,是按面積多少考慮,是按4*120+1*70=550還是按120考慮的面積來選擇定額
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、此種電纜端頭,到底套銅接線端子定額(導線面積120MM2)還是套熱縮式銅芯電纜終端頭定額? 套熱縮式銅芯電纜終端頭定額
2、定額規定的導線面積是5根線的總面積還是每根線的單獨面積? 套120mm2以下的
一般審計喜歡套銅接線端子定額,因為秪要便宜很多。 你看下當?shù)氐亩~解釋,我們這邊是16mm2以下的套接線端子。
補充1:
1、對的
2、看下定額解釋。我們這邊是一根電纜按兩個終端頭考慮。
補充2:
120
望采納。
首次提交 2020-07-09 16:32:52 最近修改2020-07-09 16:50:23 (修改過2次)
-
定額基本問題,不看定額說明,還審計。
2020-09-28 13:48:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看