劉毅 2019-12-19 10:27:37 | 重慶市 安裝預算 | 851查看 2回答
B1回路是配電房到1層表箱的回路,電纜為4*120+1*70,需要穿刺線嗎?
請問B1回路是配電房到1層表箱的回路,是通過橋架敷設,電纜為YJY-4*120+1*70,需要穿刺線嗎?如果需要的話,用什么規格的穿刺線夾?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果這個表箱是終端的話就不需要穿刺線夾。穿刺線夾是按照單根線型號選用的,4個120的線夾1個70的線夾。
2019-12-19 10:32:18
-
不需要
2019-12-19 10:31:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看