造價人生 2020-07-09 08:52:15 | 北京市 安裝預算 | 1073查看 3回答
電井豎向電纜頂層分支處計算?
老師你好:這是電井的截圖,豎向電纜為預分支電纜:YDF-YJV-4*70+1*35,分支電纜為:YJV-2*35+1*16,根據北京2012定額計算規則,只需計算主電纜工程量就行,因為分支電纜至DB箱子不足10m,材料及安裝費已含在主電纜內了,只需計算分支電纜與DB箱子連接處的電纜頭就行了?,F在我想問的是,主電纜在頂層處(箭頭所指方向),是否需要計取一個主電纜的電纜頭(注:紅色方框不是T接箱,是我框起來做標記的)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
到最后一個配電箱,也是支電纜,廠家不會弄錯的。主電纜會封好(不做電纜頭)
2020-07-09 13:08:50
-
不需要計算主電纜電纜頭。L1、L2、L3的線體一樣。望采納。
2020-07-09 08:55:25
-
只計算 主電纜,主電纜需要計算到頂層樓板處,而不是箭頭,因為與分支電纜在頂層的樓板處需要掛鉤固定,沒有固定你想想電纜的自身重量電纜會自行墜落。
回答正確,請采納,因為每一個專家都是無償服務的,你的采納和點贊就是對專家的支持與肯定謝謝?。?!
2020-07-09 08:57:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看