造價人生 2020-03-27 20:35:05 | 北京市 安裝預算結算 | 2022查看 2回答
電井內的電纜T接如何計算工程量
豎向主電纜為:YJV-4*35+1*16:15m,直接敷設至頂層的電梯控制箱,水平分支電纜(YJV-5*16)至層箱,圖紙上量取水平分支電纜:1.3m,請問水平分支電纜具體工程量如何計算?
是否為:(1.3+1.5(一個電纜頭)+(0.5+0.6)層箱的半周長)*1.025
16mm2的T接端子5個
YJV-4*35+1*16:(15+1.5*2(兩個電纜頭)+(0.6+0.6)電梯箱半周長+(0.8+2.2)配電室柜子半周長)*1.025
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
YJV-5×16;{ 1.3+1.5×2(二個電纜頭)+(0.5+0.6)層箱的半周長 } *1.025 YJV-5*16電纜頭:2個
YJV-4*35+1*16:{ 15+1.5*2(兩個電纜頭)+(0.6+0.6)電梯箱半周長+(0.8+2.2)配電室柜子半周長 } *1.025 YJV-4*35+1*16電纜頭:2個
注;不能T接,配電箱內的電纜要斷開,要受斷路器控制(送電或停電)。
2020-03-28 04:49:33
-
電纜經過T接箱不要電纜頭,因為電纜在T接箱內通過T接箱的壓接端子連接的。
2020-03-27 22:36:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看