一點 2017-04-07 13:05:32 | 北京市 安裝 | 3343查看 1回答
電井內有電表箱,電纜及電線怎么計算?
強電電線ZR-BV在電表箱內預留嗎?上下均預留還是只是下面預留?如果是電纜怎么預留?弱點電纜在電表箱內怎么預留呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納強電電線ZR-BV在電表箱內預留嗎?答:需要預留。上下均預留還是只是下面預留?答:半周長預留。如果是電纜怎么預留?答:電纜也按半周長,另加接頭附加長度。弱點電纜在電表箱內怎么預留呢?答:弱電電纜按半周長預留。
2017-04-07 13:17:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看