@豬西女孩 2020-06-17 16:29:49 | 廣東省 安裝 | 3915查看 2回答
消防系統帶有模塊的設備點數及地址碼
隔離器點位是32個,第一個隔離器帶14個煙感,第二個隔離器是拖后面所有的設備嗎,但是這樣就超過32個點了
手動報警按鈕、廣播、聲光警報器、消防箱與非消防箱等都采用了模塊,是否模塊才計入點數,模塊所帶的設備(如廣播、手動報警按鈕等)不計入點位?YJ、FD是消防箱與非消防箱
手動報警按鈕、廣播、聲光警報器都帶了模塊,那么這些設備是否還帶有地址碼?還是非地址碼設備,怎么區分地址碼與非地址碼設備?
報警系統的調試也有點位控制,那么帶有模塊的設備(如手動報警按鈕、廣播、聲光警報器)等是否計入點數?還是模塊才計入點數,設備不計?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
帶模塊按模塊個數計算,沒有按設備個數計算
2020-06-17 18:18:21
-
隔離器點位是32個,第一個隔離器帶14個煙感,第二個隔離器是拖后面所有的設備嗎,但是這樣就超過32個點了
1、手動報警按鈕、廣播、聲光警報器、消防箱與非消防箱等都采用了模塊,是否模塊才計入點數,模塊所帶的設備(如廣播、手動報警按鈕等)不計入點位?YJ、FD是消防箱與非消防箱
2、手動報警按鈕、廣播、聲光警報器都帶了模塊,那么這些設備是否還帶有地址碼?還是非地址碼設備,怎么區分地址碼與非地址碼設備?
3、報警系統的調試也有點位控制,那么帶有模塊的設備(如手動報警按鈕、廣播、聲光警報器)等是否計入點數?還是模塊才計入點數,設備不計?
答:1、帶有地址編碼的都需要計入點數,模塊所帶的設備不需要計算了
2、現在的設備都是智能設備,自帶編碼的,不需要用模塊了
3、帶模塊的設備不計入點位
2020-06-17 18:23:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看