草上飛 2008-07-21 15:36:47 | 山東省 土建算量GCL2013 | 757查看 5回答
我做過一個工程,做一個圈梁標高在2.0圈梁要過一個
我做過一個工程,做一個圈梁標高在2.0圈梁要過一個門洞門洞高度為3米,門洞寬度為3米,可計算該圈梁的時候就沒有扣減門洞,門洞兩邊有砼立柱,圈梁是和立柱整澆一起的,所以計算時圈當長度應扣除門洞的寬度
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圈梁是包括門洞中(不含門柱)以外的部分,你說的情況應為過梁,過梁為門洞口兩側共加500MM,這種情況下才是你說的體積,再仔細核對一下
2008-07-21 15:46:43
-
你畫的時候門洞處不需要畫上.畫上軟件就會計算這部分工程量.
2008-07-21 15:41:39
-
在軟件中圈梁和門窗是沒有扣減關系的。你必須將QL 分段畫定義好各自的 標高。
2008-07-21 15:42:25
-
你的門洞高于圈梁的標高,你把圈梁從門洞處通過畫的話,當然軟件會按通過去計算,不會扣除門洞的量了,如果圈梁在門洞處是在門洞的上方,你把這部分的圈梁標高調整,如果門洞處沒有圈梁,在門洞處的時候把圈梁截斷,不要畫上,軟件就不會計算這部分的量了。
2008-07-21 15:49:55
-
圈梁與門窗洞口繪制時,軟件不會考慮扣減的,必須將圈梁自兩側的立柱處斷開,分成兩道圈梁來畫,注意修改圈梁的標高。不能將圈梁直接通畫過去的
2008-07-21 15:59:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看