-
小兔子 2008-07-21 07:37:15 | 河北省 土建算量GCL2013 | 665查看 9回答
梁的平法標注與原位標注的注意事項?o
梁的平法標注是KL300*700 A10-100/200(2) 4C25 N4B12 原位標注是 第一道梁 4c25 2c22 6c25 第二道梁 6c25+2c22 6c22 a8-100(2)
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:你的意思是不是這道梁有兩跨呀,我是這么理解的,KL300*700表示框架梁寬300,高700。原位標注是箍筋是1級鋼,直徑為10,加密區間距是100,非加密區箍筋間距為200的2支箍。4C25為上部通長筋,N4B12是抗扭筋,以上這些數據直接在定義構件時輸入即可; 原位標注中4c25 表示第一跨梁的左支座筋,直接在第一跨的左支座輸入; 2c22 表示第一跨的右支座筋,直接在第一跨的右支座輸入;6c25表示第一跨梁的下部通長筋5,這個鋼筋直接在第一跨的 下部鋼筋 里輸入;6c25+2c22表示第二跨梁的右支座筋,直接在梁的第二跨梁的右支座輸入, 6c22 是梁第二跨的下部通長筋,直接輸入。a8-100(2)表示梁第二跨的箍筋為一級鋼筋直徑為8間距通長加密為100 ,是2支箍,這個直接在第二跨的箍筋處輸入即可。
2008-07-21 09:30:45
-
平法標注與原位標注是一樣的,區別在于原位標注在梁的相關位置有小方格,可以在方格中輸入數據。 你描述的第一條梁的集中標注是:截面300*700,箍筋是A10@100/200(2)兩肢箍,上部通長筋是4C25,腰筋抗扭筋是4B12. 原位標注,左支座4C25,右支座2C22,下部跨中筋是6C22
2008-07-21 07:42:10
-
先定義框架梁KL300*700 A10-100/200(2) 4C25 N4B12 畫上識別后在輸入左右支座鋼筋.
2008-07-21 07:44:27
-
其實原位標注就是梁的鋼筋全部表述出來。包括支座鋼筋、下部鋼筋、懸挑筋等。
2008-07-21 07:46:35
-
同意晨光的意見
2008-07-21 07:50:55
-
在建立構建中將KL300*700 A10-100/200(2) 4C25 N4B12 在集中標注中輸入。 在原位標注中第一道梁左支座輸入4c25 右支座輸入2C22 下部鋼筋輸入 6c25 ,在第二道梁右支座輸入 6c25+2c22,下部鋼筋輸入6c22,然后把表格輸入中的箍筋改為a8-100(2)即可。
2008-07-21 07:58:08
-
關于原位標注的數據,你最好截個圖形上來,否則我不好判斷標注到底是在什么位置。我按照自己的判斷大致說一下吧! “300*700”是框梁的寬乘高,“A10-100/200(2)”是框架梁的箍筋,4C25是框架梁的上部通長筋,這些數據在定義梁屬性時輸入,都屬于集中標注信息。 原位標注建議你在“梁平法表格”中輸入,“N4B12”是梁側面受扭鋼筋,這個數據在“腰筋”一欄輸入,構造鋼筋也在這一欄輸入,是以G開頭的。“4c25和2c22”應該分別是第一跨梁的左右兩支座負筋,分別在梁平法表格的相應的位置輸入即可,“6c25”在第一跨梁的“下部鋼筋”欄輸入。第二道梁的左支座鋼筋沒標注,那是因為其鋼筋信息和第一跨梁右支座鋼筋一樣布置,按照《03G101-1》規定,這種情況可以不標注,在輸入鋼筋信息時,第二跨梁左支座鋼筋也不需要輸入,軟件會自動乘以2計算。“6c25+2c22”在第二跨梁的右支座鋼筋處輸入。“6c22”在第二跨梁的下部鋼筋處輸入。由于你沒有上傳截圖,因此“a8-100(2)”我不好判斷是什么數據,你最好上傳個截圖上來,大家再幫你分析。
2008-07-21 08:06:17
-
按圖輸入即可
2008-07-21 08:10:40
-
理解可能有誤或讀圖有誤。“300*700”是框梁的寬乘高,“A10-100/200(2)”是框架梁的箍筋,4C25是框架梁的上部通長筋, N4B12是梁的側面抗扭鋼筋,都屬于集中標注信息。這些集中標注數據在定義梁屬性時輸入。 原位標注中 第一跨梁 4c25(左支座鋼筋) 2c22(跨中鋼筋) 6c25(下部鋼筋) 第二跨梁 6c25+2c22(第一跨右支座鋼筋及第二跨左支座鋼筋) 6c22(下部鋼筋) a8-100(2)(箍筋 這些數據分別在各跨梁原位標注中相應位置輸入就可以了。
2008-07-21 10:39:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看