廣聯新手 2020-06-02 08:17:07 | 山東省 安裝預算結算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 2671查看 2回答
T接電纜分支怎么計算電纜頭呢,例如主電纜4*240+1*120,分支電纜4*35+1*16,請問分支處計算電纜頭嗎?計算的話是計算240的還是35的?
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}
xagcc 鉆石專家
答題: 316820 被贊: 71984
應該有插接箱的。
2020-06-02 08:19:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
歲月無聲 專家
答題: 18451 被贊: 6305
不需要計算電纜頭,需要計算T接端子 分別是4個240/35和1個120/16的T接端子
2020-06-02 19:53:25
電纜頭怎么計算
電纜是在電井橋架里面通長上去的,中間用穿刺線夾接電線到照明箱子,箱子也在電井。 這電纜頭怎么計算呢,中間有穿刺線夾需要計算電纜頭嗎?,是直接算兩個終端頭嗎?穿刺線夾計算的時候需要區分規格嗎?根據哪個規格呢?
T接箱有沒有電纜頭?
這個T接箱里面考不考慮電纜頭,有電纜頭的話,1,2,3箱子里面各有幾個電纜頭
是否計算電纜頭
請問RVVP-2*4的電纜是否計算電纜頭
干包電纜頭跟熱縮電纜頭的計算
請問住宅項目怎么區分干包電纜頭跟熱縮電纜頭,是通過截面大小來區分嗎,物業站小區站到各樓座總配電箱不能用干包電纜頭吧
電纜頭怎么數
電纜頭怎么數 以這個圖為例