Simple 2016-09-22 14:16:20 | 山東省 安裝 | 14177查看 3回答
電纜頭怎么計算
電纜是在電井橋架里面通長上去的,中間用穿刺線夾接電線到照明箱子,箱子也在電井。 這電纜頭怎么計算呢,中間有穿刺線夾需要計算電纜頭嗎?,是直接算兩個終端頭嗎?穿刺線夾計算的時候需要區分規格嗎?根據哪個規格呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納使用電纜穿刺線夾分支的電纜不能計算電纜終端頭,分支電纜可計算1.5米的預留量。穿刺線夾要根據主電纜和分支電纜的規格計算;
電纜穿刺線夾按主電纜面積計算,如上圖,95的4個,50的一個;都套120的,主材分別計入
2016-09-22 14:28:43
-
電纜是在電井橋架里面通長上去的,中間用穿刺線夾接電線到照明箱子,箱子也在電井。這電纜不需要計算電纜頭,需要計算穿刺限價數量。
中間有穿刺線夾不需要計算電纜頭,是直接算兩個終端頭即可。
穿刺線夾計算的時候需要區分規格,根據電纜單芯線徑的規格。
追問(2016-09-22 14:32:16):線夾分出去的是5*6的電線,這個按主電纜的規格計算線夾并套定額。2016-09-22 14:18:39
-
1、關于電纜的電纜終端頭計算是:1根電纜的起端和末端各計算1個電纜終端頭制作安裝的工程量,既合計為2個電纜終端頭(無論1根電纜供電長度距離長短都只有2個終端頭)。
2、關于電纜中間接頭的計算是:一般1根電纜的供電距離超過250m~300m及以上時,可以計算1個電纜中間接頭,依次類推計算工程量進入預算。 但是最終工程結算時應該以實際的電纜中間接頭的數量為準。因為電纜長度超過一定距離是由于輸送電線路過長時迫不得已時才增加的,能夠盡量延長一根電纜的整根長度時則不用。
2016-09-22 14:29:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看