鹽魚 2020-02-17 21:21:46 | 山東省 安裝 | 1811查看 5回答
干包電纜頭跟熱縮電纜頭的計算
請問住宅項目怎么區分干包電纜頭跟熱縮電纜頭,是通過截面大小來區分嗎,物業站小區站到各樓座總配電箱不能用干包電纜頭吧
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你都套熱縮就行
2020-02-17 21:24:11
-
一般一根電纜二個電纜頭,低壓常用干包電纜頭。
2020-02-17 21:24:49
-
一般低壓是干包,高壓是熱縮,然后電纜頭一般是根據該電纜最大芯數套用對應定額的比如5*120電纜,套用120截面的電纜頭就可以
2020-02-17 21:37:13
-
干燥的室內用干包電纜頭
室外或潮濕的地方 用熱縮頭
2020-02-17 22:02:01
-
請問住宅項目怎么區分干包電纜頭跟熱縮電纜頭,是通過截面大小來區分嗎,物業站小區站到各樓座總配電箱不能用干包電纜頭吧
答:1、民用室內的一般為干包式的電纜頭
2、室外進入高低壓配電間的進線使用熱縮式的
2020-02-18 10:21:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看