-
?? 2008-07-17 12:45:45 | 浙江省 其他專業 | 2028查看 5回答
同一塊樓板,譬如X方向布置有跨板受力筋,Y方向布置
同一塊樓板,譬如X方向布置有跨板受力筋,Y方向布置有負筋,兩方向的鋼筋均有分布筋。按道理在它們的疊合部位是不需要再布置分布筋的,但軟件無法識別。我試過,如果兩個方向都是負筋的話,軟件可以正確識別,在該疊合部位不會再計算分布筋的量。但當跨板受力筋和負筋疊合卻總是無法識別。設置問題我反復檢查了,沒有問題啊,請高手再看看
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
以上各位同行說的都有道理,我個人認為只有負筋才有分布筋,如遇到特殊情況可以特殊處理呀,呵呵
2008-07-17 14:06:33
-
“X方向布置有跨板受力筋,Y方向布置有負筋,兩方向的鋼筋均有分布筋”什么意思? 一個方向是受力筋,一個方向是負筋 ,分布筋和受力筋沒有關系,只有負筋下才有分布筋,
2008-07-17 13:08:56
-
你最好將跨板受力筋按負筋來布,定義時另一邊長度考慮跨板后的長度,這樣就不會有分布筋問題了。
2008-07-17 13:16:00
-
我試了一下,負筋的分布筋與跨板受力筋同向時(平行),兩都會按搭接計算,搭接150mm。 當負筋垂直于跨板受力筋時,負筋 的分布筋與跨板受力筋同樣也是按搭接150mm來計算的。 見下圖: 我把尺寸也截到圖中了,我核對了沒有問題。我用的是GGJ10.0-1070版本。你可以驗證一下。
2008-07-17 13:19:53
-
跨板鋼筋跨出去那部分底部是要設分布筋的,你選中的那根筋是跨板鋼筋啊,跨出去的鋼筋要有分布筋的,你看看根數是否對,我畫了一個看了它是扣減的
2008-07-17 13:23:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看