-
?? 2008-07-16 15:02:45 | 浙江省 其他專業 | 838查看 10回答
按道理在一塊樓板內跨板受力筋(已定義好分布鋼筋)與
按道理在一塊樓板內跨板受力筋(已定義好分布鋼筋)與負筋重疊位置,分布鋼筋是不需計算的,但軟件好像在一塊板同時存在跨板受力筋與負筋的情況時,無法合理布置分布筋。計算結果總是在該重疊區域布置了分布鋼筋,導致分布筋工程量多算。請指教
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.在計算設置中,板角區布置分布筋中不勾選即可設置的。
2008-07-16 15:09:56
-
軟件布置的是對的,重復布筋是相對的,跨板受力筋與負筋下各自有各自的分部筋,
2008-07-16 15:11:26
-
在計算設置里可以設置負筋相交處不布分布筋
2008-07-16 15:11:36
-
你可以自查一下,當你點中負筋的時候,在某一條軸線上會出現一道白色的標志,這樣你就能知道什么地方多了,你的板負筋多了,所以分布筋根據你的負筋布置情況也就算多了。
2008-07-16 15:11:46
-
你再好好看看圖紙,圖紙上一般是在布置負筋的地方不再布置跨板受力筋,在軟件中,有時候圖紙上的鋼筋布不上去就用跨板受力筋來解決,不會影響鋼筋量的計算,計算出來是一樣的,二者是不會重疊的,再檢查一下你畫的與圖紙上的一樣嗎。
2008-07-16 15:13:02
-
在計算設置中修改分布鋼筋為:和負筋(跨板受力筋)搭接計算
2008-07-16 15:15:39
-
設置跨板受力筋的分布筋為無即可!
2008-07-16 15:22:05
-
你可能布筋重復了,我出現過負筋多布一次,軟件多算一次量。
2008-07-16 15:24:01
-
跨板受力筋分布筋為無
2008-07-16 15:58:10
-
在計算設置中,板角區布置分布筋中不勾選即可設置的。同時,還可設置負筋(或跨板受力筋)與分布筋的重疊(搭接)長度,一般為150-200。
2008-07-16 15:59:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看