东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 10.0中,基礎層框架梁的鋼筋為什么只算與獨立基礎相交的一段,另一部分卻在首層顯示?2

    基礎層高1.6m,獨立基礎高500mm,框架梁在獨立基礎底生根,且通常分部在首層.但10.0計算匯總后,基礎層框架梁鋼筋只計算了與獨立基礎相交的500mm高度,而且1.1m高度的鋼筋卻在首層框架柱中顯示,請高人指點???

    問題補充:框架梁改為框架柱

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    框架柱在基礎層是只算插筋的,要在上一層同位置畫了柱在統一匯總計算才會出現插筋上面的鋼筋

    2008-07-12 17:08:31 

  • 檢查一下基礎底標高和框架柱的底標高,應該是不會出現這種情況的。

    2008-07-12 17:27:57 