ZTZ 2013-04-21 17:24:30 | 陜西省 其他專業 | 507查看 2回答
鋼筋算量中柱縱筋深入基礎不同
一部分柱縱筋深入底部彎折300MM.另一部分縱筋只深入基礎1200MM,基礎高2200MM,請問鋼筋算量怎么處理?謝謝問題補充:應該是角筋深入基礎底,邊筋只深入基礎1200MM 請看清問題再回答,角筋和邊筋都深入了基礎但深入長度不同,鋼筋算量里如何設置~不是光解決了角筋的設置就完了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好! 在計算設置里如下圖設置,邊筋就不會伸入基礎了。
2013-04-21 17:40:45
-
你的理解是對的,在柱屬性里的計算設置里第15行住縱筋伸入基礎錨固形式改為改為角筋伸入基底彎折,在幾點設置第4條點開a改為300
2013-04-21 17:55:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看