李莎 2020-05-13 08:45:30 | 河北省 安裝預算計價軟件GCCP | 6440查看 4回答
接建建筑避雷引下線,斷接卡子怎么計算?
如題,3層變6層,避雷引下線計算1-6層,還是計算3-6層工程量,斷接卡子同理,請大神指點
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
接建建筑避雷引下線,斷接卡子怎么計算?
如題,3層變6層,避雷引下線計算1-6層,還是計算3-6層工程量,斷接卡子同理,請大神指點
答:斷接卡子每一根引下線都有的,一根引下線一個斷接卡子
引下線的計算是從屋頂接閃到地下的接地極之間的部分,那么就是計算1-6層的部分
首次提交 2020-05-13 08:49:00 最近修改2020-05-13 08:51:26 (修改過1次)
-
如題,3層變6層,避雷引下線計算1-6層,還是計算3-6層工程量,斷接卡子同理,請大神指點
三層變六層屬于改造工程,具體要看是否沒有變的3層從新敷設引下線,如果重新敷設當然要計算1-6層沒有重新計算就是3-6的長度,加上具體有多少根引下線,另外斷接卡子一般一個樓有4-6個具體要看測試點的具體位置。
2020-05-13 08:47:56
-
引下線,需要接3-6層的工程量;“斷接卡子”在一層(0.5米處),就不用再計算了。
2020-05-13 09:16:17
-
引下線計算1-6層
2020-05-13 09:20:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看