山野飄雪 2020-05-03 22:41:10 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 592查看 1回答
如圖,注釋說非人防區域面筋無通長筋,但是負筋有些也沒畫出來,請問這種情況可能出現嗎?還是說設計問題?
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}
冰與火 專家
答題: 699 被贊: 129
查看非人防區的圖紙中的注明 說的是除注明外 面筋無通長筋
2020-05-03 22:45:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
關于板面筋問題
板說明中:圖中未注明的板面筋為C10-200拉通,繪出的板面筋為另加筋,未繪出且未注明的板底筋如圖。1、圖中未注明的板面筋為C10-200(是不是可以理解為只有繪出鋼筋線的板面才需要布置,而未繪出的不用?)
板面筋問題
像圖二這種的話是有板面筋嗎?根據圖一的說法是不是板面筋是C10-200啊
關于板面筋和負筋的問題
圖紙上有畫了板的面筋和負筋,但是給的鋼筋信息只有負筋的鋼筋信息,那么面筋的鋼筋信息可以套用負筋的嗎?面筋和負筋是一樣的嗎?補充問題:補充一下圖紙。。補充問題:再補充問一下。如果圖紙說明中都沒有標明面筋的鋼筋信息,那么可以默認為負筋的信息就是面筋的鋼筋信息嗎?
關于板面筋,抗裂鋼筋,負筋布置的問題
板筋說明中,“已畫出未注明的板面筋為c8-190”板面筋布置c8-190是雙向布置嗎?還是布置未標明的負筋是c8-190?板筋說明中,“抗收縮鋼筋和板面筋搭接連接”,抗收縮鋼筋怎么畫?沒有看到規格呀板筋說明中,“板厚160mm的板,板底筋為c8-150雙向拉通,已畫出未注明的板面筋為c8-150,板面設置雙向抗裂鋼筋c6-180,抗裂面筋與支座面筋搭接長度為200mm”,這個板厚根據平面圖,怎么布置?是不是先畫雙層雙向c8-150,然后負筋按平面圖布,最后在畫抗裂鋼筋(用溫度筋布置在設置中調搭接長度)?
板面筋布置問題
如圖 請問附加面筋的意思是 在原來有了貫通面筋的基礎上再布置非貫通面筋嗎?所以標黃色箭頭的地方 我還要按照圖中表格中再布置貫通面筋 而沒有標注附加面筋的位置(紅色剪頭) 就按平面圖畫面筋 不用再按照表中再布置貫通面筋了嗎??補充問題:請問意思是LB1~LB5就按平面圖標注的布置面筋就可以了 ?抗裂鋼筋鋼筋不是只在這個LB1范圍的 是LB5~LB8都要布的是嗎?
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行業領先的互動問答平臺
答疑解惑——建筑業(造價行業)領先的互動問答平臺
您的問題已發布您的回答已提交
大多數問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
恭喜獲得答題積分獎勵,幫助他人,成就自己。
采納優質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
高質量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
專家榜
數據更新時間 : 2025-05-17
天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧
京ICP備10021606號-2 京公安網備11010802021418
版權所有 1998-2025 廣聯達科技股份有限公司. 保留所有權利?Glodon Company Limited 1998-2025 All Rights Reserved.
服務新干線桌面端G+工作臺
廣聯達服務號
服務新干線APP
恭喜獲得抽獎機會!
回答被采納相關問題
您當前的瀏覽器版本過低,建議您使用版本在IE9以上的IE瀏覽器、谷歌瀏覽器或火狐瀏覽器。
如果您使用的是360瀏覽器、QQ瀏覽器,建議您切換為“極速模式”
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看