小子 2020-04-22 09:12:45 | 遼寧省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 363查看 2回答
老師,還是沒有理解這個計算式子
我這個負筋2明白是900+200,然后減去兩個彎折(板厚100-2保護層)。
但是這個負筋1我沒明白,這不是按梁布置的負筋么,它這個為什么就計算了板邊的負筋呢?150是250減去梁寬一般的得出的長度,為什么只有這一側計算上了,而且它還加了15d的彎折,那不就說明在梁里彎折了么。另一側的900呢?為什么這個沒計算啊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
出現這樣情況應該是你的剪力墻沒有畫通覆蓋暗柱的原因,軟件不能判斷暗柱作為板的支座的
我剛剛畫了一個你看看,這個就是懸挑板的鋼筋錨入梁計算的,你的也應該是這樣情況
首次提交 2020-04-22 09:55:42 最近修改2020-04-22 10:13:08 (修改過1次)
-
負筋1是梁端頭處的才2根,三維里能找以布置在那里。
2020-04-22 09:16:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看