匠人 2020-04-20 09:36:14 | 江蘇省 安裝 | 804查看 4回答
避雷網安裝
你好,我是施工單位,現咨詢沿女兒墻敷設避雷網是套4-919避雷網安裝沿拆板支架敷設子目、還是套4-918避雷網安裝沿混凝土塊敷設子目?避雷網采用40*4鍍鋅扁鋼沿屋面暗敷設,我是套4-905戶內接地母線安裝子目、而業主審計認為套4-918避雷網安裝沿混凝土塊敷設子目并乘0.7系數,請問應以哪個為準?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、套4-919的定額
2、40*4就是母線套接地母線的定額
2020-04-20 09:41:47
-
避雷網沿女兒墻敷設,套4-919避雷網安裝沿拆板支架敷設子目,是否乘系數需要看定額計算規則的要求。
避雷網采用40*4鍍鋅扁鋼沿屋面暗敷設,套戶內接地母線的定額字目。
2020-04-20 09:49:09
-
4-919
2020-04-20 13:34:21
-
1.沿女兒墻敷設避雷網是套4-919避雷網安裝沿折板支架敷設子目
2.避雷網采用40*4鍍鋅扁鋼套4-905戶內接地母線安裝
3.沿混凝土塊敷設子目,避雷網需敷設在混凝土塊上,而現場是敷設在女兒墻上,明顯不對
2025-05-07 16:05:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看