逝水無痕 2015-01-05 17:38:33 | 江蘇省 安裝 | 2645查看 2回答
避雷網安裝的疑問
如圖一所示,¢12的熱鍍鋅圓鋼避雷帶沿女兒墻明敷.那么是不是套用避雷網安裝里面的沿折板支架敷設定額呢。圖二,¢12的熱鍍鋅圓鋼避雷帶沿屋面暗敷.這個該套用什么定額呢。3.沿混凝土塊敷設是不是避雷網在屋面而不是女兒墻上才用到呢。還有個定額混凝土塊制作,這個塊數怎么算呢。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
¢12的熱鍍鋅圓鋼避雷帶沿女兒墻明敷.不是套用避雷網安裝里面的沿折板支架敷設定額。圖二,¢12的熱鍍鋅圓鋼避雷帶沿屋面暗敷.這個該套沿混凝土塊敷設子目。定額混凝土塊制作,這個塊數從平面圖的長度除以間距得到。
2015-01-05 18:16:26
-
如圖一所示,¢12的熱鍍鋅圓鋼避雷帶沿女兒墻明敷.那么是不是套用避雷網安裝里面的沿折板支架敷設定額呢?是的,套用避雷網安裝里面的沿折板支架敷設定額。
圖二,¢12的熱鍍鋅圓鋼避雷帶沿屋面暗敷.這個該套用什么定額呢。也是套用避雷網安裝里面的沿折板支架敷設定額。如果有混凝土墩子,執行沿混凝土塊敷設。
3.沿混凝土塊敷設是不是避雷網在屋面而不是女兒墻上才用到呢。還有個定額混凝土塊制作,這個塊數怎么算呢。是的,一般用于屋面,由于怕直接固定在屋面破壞防水,所以用混凝土塊,固定敷設。混凝土塊按實際制作尺寸和圖示尺寸計算。
2015-01-05 22:47:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看