-
54****@qq.com 2013-06-01 14:17:08 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1267查看 5回答
剪力墻全覆蓋轉角柱,剪力墻外側鋼筋沒有彎鉤,內側卻有,如果另一邊不覆蓋,內外側都有覆蓋,這樣不對吧
剪力墻,如果只畫到轉角柱墻的那邊,算出的結果,兩側都有彎鉤,而全覆蓋的話,就只有一邊是有彎鉤的,這樣的話,應該不對吧? 問題一:如果不對,該如何設置呢? 問題二:如果對的話,是不是圖集有明文規定,遇轉角柱,外側鋼筋伸入柱邊,且不彎折?問題補充:如果剪力墻轉角柱,兩邊都是剪力墻的話,是連續通過的,只是如果一側是剪力墻,另一側的話連接的是梁,那就應該有彎鉤,這樣的話,我就不知道如何設置了,???
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:在剪力墻的節點設置里可以處理外側水平筋沒有彎折的問題。軟件里默認的外側是連續通過的。請看截圖中的設置。另外不畫到暗柱內計算的端部彎鉤是15D 嗎?可能是10D。還是建議暗柱內畫上剪力墻。
2013-06-01 14:26:04
-
按圖集規范要求轉角墻外側水平筋是在轉角出搭接處理的。如果是轉角柱,一邊有剪力墻一邊沒有墻,在鋼筋軟件中沒有剪力墻的一邊,不要繪制剪力墻覆蓋柱,一般情況為了節省時間,鋼筋軟件導入圖形軟件,繪制剪力墻都要覆蓋暗柱,這樣你可以在節點設置(水平鋼筋拐角暗柱外側節點)中調整為(外側鋼筋伸至端部彎折)就行
2013-06-02 09:17:17
-
剪力墻與暗柱,外側鋼筋有四種做法,四種節點,你可以參考軟件學習下,你的這種應該屬于外側水平筋連續通過的節點。
2013-06-01 14:27:31
-
剪力墻應繪至暗柱端,在暗柱部位應相交閉合,軟件才能按圖集準確計算。詳見11G101-1 P68
2013-06-01 16:52:31
-
外側沒有彎鉤是你沒有修改計算設置,軟件默認的是連續通過。
2013-06-01 17:11:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看