Scropio 2020-04-13 15:34:13 | 山東省 安裝 | 3131查看 5回答
通風系統,區分280度防火閥和70度防火閥嗎?
通風系統,區分280度防火閥和70度防火閥嗎?
但是圖紙上,一般也會寫FD.FDH.FDSH,FDVH等,我需要怎么出量才對?
全部識別成防火閥,不分280/70度,只分FD.FDH.FDSH,FDVH。這樣出量對嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
區分的
這個圖上FDH和FDSH是280度,一般排煙系統上是280度
2020-04-13 15:35:53
-
通風系統,要區分280度防火閥和70度防火閥。
2020-04-13 15:36:17
-
通風系統,區分280度防火閥和70度防火閥嗎?
但是圖紙上,一般也會寫FD.FDH.FDSH,FDVH等,我需要怎么出量才對?
全部識別成防火閥,不分280/70度,只分FD.FDH.FDSH,FDVH。這樣出量對嗎?
答:這個是要區分的,因為價格也是有區別的。需要單獨進入主材費用的
2020-04-13 15:52:33
-
排煙是280度的,拍油煙是150的,剩下是70的。一般情況下你都可以這樣分。帶消防系統的也有可能是280度的,比如:消防補風
2020-04-13 16:05:32
-
是的
2022-01-13 10:28:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看