Scropio 2020-04-01 23:05:46 | 山東省 安裝 | 8822查看 2回答
暖通圖紙中,關于280/70°防火閥的判斷??
暖通圖紙中,請問:送風風機用的都是70度防火閥,排煙風機都是用的280度防火閥?是這樣的嗎?
下方圖紙,設計說明給的圖例表FDSH為280度防火閥;平面上送風機房里,沒有詳細標注,只有一個FDSH ;排煙機房也是只有一個FDSH.請問到底如何判斷具體是哪個度數?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
基本上是這樣。
2020-04-01 23:09:23
-
既然70°和280°用不同的字母表示,那還有什么疑問嗎?按照字母判斷規格就可以了。
科普:
1、FDS:普通防火閥,用于在火災時需隔斷火源的通風管道上,且反饋信號。主要用于通風空調系統的干管及穿機房等的隔墻處,當管道內的煙氣溫度達到70℃時,易容部件熔斷,關閉閥門并反饋信號。此反饋信號一般是用來就地關閉風機,不建議接入消防控制中心。
2、FDSH:排煙防火閥,用于排煙系統中風管穿越機房、防火墻等場所。FDSH是在FDS的基礎上增加風量調節功能。
首次提交 2020-04-02 08:31:42 最近修改2020-04-02 08:32:38 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看