紫櫻彼薰夢 2019-09-09 14:48:56 | 山東省 安裝 | 5056查看 1回答
70度防火閥和280度防火閥跟電動風量開關型風閥各是什么線?
70度防火閥和280度防火閥跟電動風量開關型風閥各是什么線?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
70度防火閥 70度熔斷關閉 送出信號 接線2根 (二總線)
70度防火閥 70度熔斷或24V電動關閉 送出信號 接線2+2根(二總線+24V電源線)
280度防火閥 280度熔斷關閉 送出信號 接2根(二總線)
防煙防火閥 煙感報警,24V電控打開,280度熔斷關閉 送出信號 接2+2根(二總線+24V電源線)
排煙口 煙感報警,24V電控打開 送出信號 接2+2根(二總線+24V電源線)
加壓送風口 煙感報警,24V電控打開 送出信號 接2+2根(二總線+24V電源線)
2019-09-10 09:22:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看