silly尐孖 2020-04-10 10:11:27 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 720查看 2回答
剪力墻、暗柱在基礎底插筋錨固長度不一怎么設置?
墻柱插筋(隔一取一)及四角的插筋伸至承臺底鋼筋網上,其余插筋錨固在承臺頂面下LaE。審核的地下室大,各位大神是怎么解決這個問題?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:定義樁承臺,選擇鋼筋一半翻起形式。
2020-04-10 12:06:24
-
選擇全部插到底,然后手工扣減不要插到底的長度
2020-04-10 12:08:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看