恒源祥 2020-04-06 10:57:38 | 山東省 安裝設計預算 | 707查看 5回答
請教一下消防報警的問題
消防報警中從消控室到各層的消防端子箱或者總線隔離器,是從消控室直接一路線串聯起各層來么?還是一層一路?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是從消防控制室一根線出來然后分支到各端子箱的
2020-04-06 11:13:53
-
總線制是從消控室直接一路線串聯起各層來,分線制是一層一路或者幾層一路,也要看總的點數的
2020-04-06 11:03:41
-
總線制的
2020-04-06 11:17:56
-
如果一路可以滿足規范要求,就是一路連起來
不能滿足,就需要增加回路數,具體看設計圖紙
2020-04-06 11:21:52
-
總線制是一路線分支到各層,多線制則是一路一路到樓層,現在常用,這樣便于維修
2020-04-06 14:37:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看