請教一下,消防報警的計算問題
下圖中除了要計算輸入輸出模塊和模塊箱以外,排煙防火閥、排煙口、擋煙垂壁控制箱、水流指示器、信號閥這些需要計算嘛?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
排煙防火閥、排煙口、擋煙垂壁控制箱、水流指示器、信號閥這些不需要,在各自的消防水系統,排煙系統系統中計算;
2021-07-01 16:52:31
-
不需要計算 管道要走到那里
2021-07-01 16:56:29