學生 2020-03-30 16:18:02 | 四川省 安裝設計預算施工安裝算量GQI | 995查看 2回答
這個我理解的火災自動報警系統的各個設備之間的關系有沒有問題
有不對的地方,能麻煩給為老師 解惑嗎 謝謝大家
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.首先報警控制器這塊供電沒有問題,圖形顯示供電也沒有問題,
2.電話主機應該是24V,也就是消防電源備用供電含在火災報警控制器主機里。
3.功放應該是220V,CD是24V供電 含在火災報警控制器主機里,廣播控制盤應該是24V供電含在火災報警控制器主機里,
4.電氣火災監控系統供電沒有問題。
5.消防電話系統控制柜應該輸出還有固定電話, 其他沒有問題,這些都是以利達的廠家為例,其他的廠家會略有不同,希望能幫到你
2020-03-30 16:35:47
-
思路沒有問題,但六個藍色方框,就是六臺不同功能的主機柜。(當然,大型建筑也有用臺式消防控制屏)
首次提交 2020-03-30 16:28:09 最近修改2020-03-30 16:31:06 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看