學生 2020-03-21 14:51:38 | 四川省 安裝 | 764查看 1回答
關于火災自動報警系統-防火門監控系統-電磁釋放器的線路連接問題
。1,請問下 圖中G 是什么模塊嗎,還是其他什么東西,在圖紙中找不到。在對應的樓層中有4個防火門。G分出去的線連接電磁釋放器 理解不了,麻煩各位老師解答一下。 2,防火門到底是按照 一個防火門2個 還是一個防火門1個 電磁釋放器啊。
2020-03-23 09:32:24 補充
。。。。。。。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
G接門磁和電磁釋放器應該是監控模塊,防火門單門接一個,雙門倆,你看圖集,圖集畫的很明白
首次提交 2020-03-21 15:25:55 最近修改2020-03-23 11:24:50 (修改過1次)
-
連接 模塊和聲光報警器 的線是 24V電源線+模塊聯動控制或反饋的通信線,還需要連接報警總線嗎。
-
請問一下,消防電源監控主機 和 消防設備電源狀態監控器 是什么關系?是同一個東西嗎?電氣火災監控主機 又是什么?,和那些器具連接呢?
-
請問海南地區消防工程高層住宅加地下室(包含消火栓系統、噴淋系統、防排煙、自動報警、氣體滅火、防火門監控、電氣火災監控系統、防火門)多少錢一個平方呢,各個系統指標是多少呢?謝謝
-
請問各位老師,“消防電源監控系統、電氣火災監控系統、防火門監控系統、應急照明集中控制系統”需要分別記取調試費用嗎?如果需要記取是按自動報警系統定額按點位進行記取費用嗎?請知道的老師解答下,謝謝!
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看