久違了 2020-03-24 23:01:08 | 山東省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 706查看 2回答
關于剪力墻基礎插筋根數問題
項目目前基礎插筋根數等于剪力墻垂直鋼筋,二審審計已過去項目有存在插筋存在隔一布一的情況,要求我們提供目前設置(插筋等于墻垂直鋼筋根數的依據)
2020-03-24 23:03:11 補充
圖紙中無基礎插筋的節點詳圖,但是有說明基礎頂部為嵌固端,有老師能告訴一下依據嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
詳見16G101-3第64頁 基礎高度滿足墻體鋼筋直錨時 一半達到直錨就可以了 另一半落到底(主要是還要固定和支撐鋼筋網片的) 當然找設計院出圖紙會審或者技術核定單 就按設計的回復為準
2020-03-24 23:22:04
-
這也是要按設計要求計算的呢
2020-03-24 23:02:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看