-
俠客徐 2008-06-18 08:49:15 | 山東省 土建算量GCL2013 | 448查看 10回答
鋼筋中連梁的標高問題j
鋼筋算量中,我的頂板標高是86.3米,為什么軟件自動定義連梁的頂標高為(86.9)呢? 搞不明白!
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納用的是不是新版軟件?洞口的高度是不是已經到板底了,連梁就超過樓層了
2008-06-18 08:54:52
-
看看結構標高,把結構標高改為0.00,算鋼筋不影響量,各個樓層也不會出現標高有誤的情況,每層都修改有些麻煩.
2008-06-18 09:07:22
-
檢查一下洞口頂標高,是不是已超出板頂標高。
2008-06-18 09:17:32
-
你的首層地面的標高可能沒改
2008-06-18 09:31:52
-
你在連梁表中是否設置了梁頂相對標差為0.6,建議你看一下連梁表
2008-06-18 09:46:08
-
可能是受你樓層高度或者是梁屬性中的“是否為洞口上方”影響,建議你檢查下看看,梁默認的頂標高為樓層的頂標高
2008-06-19 07:29:40
-
連梁的標高有的是在上一層的墻里面,所以就超過了本層板的頂標高。在鋼筋中有的連梁是一部分在下一層,一部分深入到了上一層。須看圖紙的連梁尺寸和備注。如果沒有寫,可能就是連梁尺寸或者結構尺寸有問題。
2008-06-18 08:55:29
-
你在新建工程的時候有一個首層地面結構標高你寫的是0.6吧,這個標高指的是建筑標高和結構標高的一個差值,按實填寫就可以了。軟件定義樓層的時候是建筑標高,在這顯示的是一個結構標高,所以沒問題的。
2008-06-18 08:57:57
-
在鋼筋里標高超過本層標高是允許的,你看一下你的圖紙,如果與圖紙一致,就不用管它,如果不一致,修改過來就行了。
2008-06-18 08:58:52
-
可能是受你樓層高度或者是梁屬性中的“是否為洞口上方”影響,建議你檢查下看看,梁默認的頂標高為樓層的頂標高。
2008-06-18 08:59:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看