Catcher月城 2020-03-12 12:02:37 | 云南省 安裝 | 1730查看 2回答
關于配電箱附屬 電纜頭、無端子接線 是否可單獨計算的問題
《控制箱》工作內容:檢查、安裝、各種電器、表計等附件的拆裝,送交試驗,盤內整理,一次接線,接地。
《成套配電箱、插座箱安裝》工作內容:開箱、檢查、安裝、查校線、接地。
現有如下問題:
1.《成套配電箱、插座箱安裝》中不含外接線纜,如我們所知,配電箱中接電纜,已經有單獨的電纜頭制安;現在想請教的是如果配電箱中接BV線,那么除BV線本身敷設外可以組價外,BV線組“無端子接線”定額是否可行?我個人理解這一塊內容可以單獨組價,不含在配電箱的安裝中。
2.《控制箱》中一次接線如何理解呢?是否已含電纜頭、電線端子接線了?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、是可以單獨組價
2、一次接線是指箱內本體的接線,外部來的線纜屬于二次接線
2020-03-12 12:18:11
-
《成套配電箱、插座箱安裝》中不含外接線纜,如我們所知,配電箱中接電纜,已經有單獨的電纜頭制安;現在想請教的是如果配電箱中接BV線,那么除BV線本身敷設外可以組價外,BV線組“無端子接線”定額是否可行?我個人理解這一塊內容可以單獨組價,不含在配電箱的安裝中。
首先2013清單中,配電箱組價內容有些是要求要把端子組到配電箱的綜合單價當中,一般情況下,端子有單獨項目和盤柜配線項目,如果算線量的時候計算箱內半周長預留量,就不應該用盤柜配線項目,就計入端子即可。個人意見,至于是否計入端子一定要看清單項的工作內容,比如配電箱;控制箱需要補端子在清單項內,而插座箱擇不需要。
控制箱電纜頭不應組到清單項內,端子應該組進去,進到控制箱內的電纜,電纜頭應單獨計算。
2020-03-12 12:31:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看