89****@qq.com 2013-07-22 11:40:49 | 云南省 安裝 | 4085查看 2回答
室外強電電纜及電纜管,及電纜井
1、請問在做室外強電工程結算時,電纜的長度時要把圖中說的這幾天長度都增加進去嗎? 2、每個單元前都有個電纜井,每棟樓有個交接箱,從交接箱中到每個單元的配電箱,這樣的話這些藥如何計算電纜頭,每條電纜都計算嗎? 3、電纜井在土建和安裝定額中都沒有合適要套什么合適? 4、電纜溝的挖土方時套土建的挖溝槽土方還是安裝電額中的電纜溝挖填?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、請問在做室外強電工程結算時,電纜的長度時要把圖中說的這幾天長度都增加進去嗎? 是的,如果現場確實發生了,都需要加進去的; 2、每個單元前都有個電纜井,每棟樓有個交接箱,從交接箱中到每個單元的配電箱,這樣的話這些藥如何計算電纜頭,每條電纜都計算嗎? 一般計算原則是 每條電纜都需要計算,且計算兩端,也就是兩個,除非電纜比較長或者實際確實發生,超過200m,可以計量中間頭,否則僅計量終端頭; 3、電纜井在土建和安裝定額中都沒有合適要套什么合適? 電纜井屬于土建項目,并在土建施工中; 4、電纜溝的挖土方時套土建的挖溝槽土方還是安裝電額中的電纜溝挖填?電纜溝屬于安裝,安裝中有,則只能套取安裝中的定額子母。
2013-07-22 12:03:50
-
電纜的長度時要把圖中說的這幾天長度都增加進去嗎?是的2、每個單元前都有個電纜井,每棟樓有個交接箱,從交接箱中到每個單元的配電箱,這樣的話這些藥如何計算電纜頭,每條電纜都計算嗎? 一條電纜計算二個電纜頭,3、電纜井在土建和安裝定額中都沒有合適要套什么合適? 市政中有電纜井的子目,4、電纜溝的挖土方時套土建的挖溝槽土方還是安裝電額中的電纜溝挖填?應該套安裝電額中的電纜溝挖填
2013-07-22 12:04:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看