-
realfox@126.com 2008-06-10 16:14:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 392查看 6回答
剪力墻的鋼筋量有問題j
同樣都是一樣的墻,暗柱也是一樣的,而且長度也是一樣的,為什么算出來的鋼筋量,確不相同呢?問題補充:這是在同一個工程里的,同一層,兩個墻的屬性是完全一樣的,四個暗柱的屬性,也是完全一樣,但就是鋼筋量不一樣,非常郁悶,這兩個墻都沒有洞口。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
兩個圖中垂直鋼筋不同,應該是層高不一致.或樓層不同.
2008-06-10 16:19:55
-
我來說詳細一下,供你參考! 我看了一下,只有垂直鋼筋不同,我建議你先檢查一下, 一、兩面墻中是否有一面墻中有洞口, 二、兩面墻中是否有一面墻的墻頂沒有到本層的頂或下一層的墻沒有或沒有畫! 三、兩面墻中是否有一面墻的墻到上一層就沒有了,也就是說此墻已收頭!
2008-06-10 16:19:57
-
如果是在不同的工程里,有可能是計算設置不同;如果在同一個工程里,是不是考慮一下,墻上的構件不一樣,比如說門窗等構件.
2008-06-10 16:21:49
-
你的工程肯定有點問題 ,三維顯示看看, 應該是底標高或者頂標高不對,或者說被什么別的構件阻止了,比如說地梁,承臺, 基礎層很容易出現這種情況,
2008-06-10 16:28:01
-
建議檢查插筋!他們的插筋一個有,一個無啊,鋼筋量就肯定不一樣啦!
2008-06-10 16:28:57
-
是不是B軸線在上下層有墻體,而C軸線沒有啊。
2008-06-10 16:29:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看