搬磚小工 2020-02-26 14:23:03 | 浙江省 土建 | 350查看 2回答
根據(jù)13清單浙江10定額,地下室頂板上鋪防水卷材翻邊怎么計
決算,標底計了
清單中說是圖示面積計算,圖紙中沒有明確說明高多少
定額中有寫屋面防水在設計無規(guī)定時,伸縮縫、女兒墻、天窗的彎起按500計算
那我是否可以參照這個500給他邊上有墻的地方上個500的翻起?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:這是需要按照設計要求確定的,【讓設計明確變更單】
2020-02-26 14:34:51
-
具體應按圖紙要求,圖紙不明確,只能咨詢設計,供參考
2020-02-26 14:25:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看