-
35****@qq.com 2008-06-01 10:09:36 | 山東省 其他專業 | 1080查看 7回答
我在布置板的時候輸入馬凳筋,但當我查看時卻發現有一
我在布置板的時候輸入馬凳筋,但當我查看時卻發現有一部分板的馬凳筋未計算,不知為什么?有沒有那位老師知道,請指教.問題補充:每個板我都完整的輸入了馬凳筋,所布置的鋼筋也是相同的,可就是有一少部分的馬凳筋未計算,也不知為什么,自己也很納悶,但不知什么情況才是雙層鋼筋,有負筋和受力筋算不算雙層鋼筋,我所布的板就是有受力筋和負筋的板.
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你在你新建的每一塊板里都要輸入馬蹬筋信息的,這樣在計算時才會有鋼筋工程量的
2008-06-01 10:11:40
-
你輸入了馬凳筋信息后,軟件是自動識別的,只有兩層以上鋼筋時,才設馬凳筋,如果是一層鋼筋網,就不設馬凳筋,估計你是一層鋼筋,所以沒有馬凳筋
2008-06-04 18:43:24
-
應該是有些板的馬凳筋沒有定義。
2008-06-02 11:05:26
-
馬凳筋,的輸入須要輸入全部的鋼筋 屬性,應是你沒有輸入完全。
2008-06-01 10:12:33
-
我在布置板的時候輸入馬凳筋,但當我查看時卻發現有一部分板的馬凳筋未計算,不知為什么?有沒有那位老師知道,請指教 馬凳筋應在雙層鋼筋時才應該有的,因此你看一看,是否單層鋼筋沒有馬凳筋。
2008-06-01 10:13:16
-
馬鐙筋只有布置了雙層鋼筋且輸入馬鐙筋的信息后才會計算匯總的。 查看一下是不是所有板都設置好了馬鐙筋。
2008-06-01 10:17:58
-
如果該板沒有上層筋或負筋時,就不計算馬凳。
2008-06-01 10:55:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看