相約 2008-11-09 09:50:00 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1655查看 1回答
圖形算量軟件中,無地下室結構. 建立樓層時,設定
圖形算量軟件中,無地下室結構. 建立樓層時,設定層高軟件默認的首層±0.000是否是圖紙所示±0.000,中間有沒有建筑與結構標高差?一層層高建立按建筑標高建立對嗎?問題補充:大家隨意建立一個圖形工程,假設一層層高3米,±0.000以下磚基礎高為0.5米,建筑 結構高差為0.1,在軟件中一層設定層高為3米,基礎層為0.5,繪圖以后,一層砌體按3米高計算就不對,應按2.9米計算才對,這其一,另外將其全部導入鋼筋,高差設為-0.1,在鋼筋計算時一定會出現一層柱和墻與下一層同一位置標高重疊,這為什么? 接續: 就上述問題,一層層高設為3.0,基礎層為0.5,基礎層底標高為-0.5,基礎磚構件默認高度,現在基礎磚的頂標高為軟件設定±0.000,對吧.一層的砌體高度軟件計算是按3米計算的,你的板頂梁頂標高都是3.000,墻 柱高度為3米,這樣就不對啦,實際上一層砌體你手工算量就是2.9米,2.9米以上就屬于二層結構啦,因為二層砌體是從一層板頂開始砌的.二層以上層高才是3米,一層頂一層. 一層若按3米設置,除非圖形軟件中建立的一層±0.000與圖紙的±0.000相差一個標高差,實際上他應該是圖紙上的-0.1.
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
鋼筋軟件與算量軟件都是依建筑層高設置;至于建筑結構高差則在工程信息里面設置,像你舉的例子就應設置為-0.1m;中間層都可以這樣設置,但總體層高是不變的。
2016-11-08 18:32:47