嘿 2019-10-21 08:08:44 | 山東省 安裝 | 1316查看 3回答
給水管件問題
請問老師:1、給水管道算出長度之后,彎頭,三通還需要單獨數出來,計入主材嗎?
2、圖中圈出的閥門水表也需要單獨計算嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、全部管件都不需要計算;
2、止回閥要計算的。
2019-10-21 08:15:15
-
給水管道算出長度之后,彎頭,三通還需要單獨數出來,不用
圖中圈出的閥門水表也需要單獨計算嗎,如果按組計價,就不用
2019-10-21 08:21:35
-
給水管件無需計算,定額子目中已經包含管件詳見相應地方定額;
閥門、水表需另計
2019-10-21 08:57:17
-
山東地區給水管定額測算出來的管件含量與實際施工不符;定額含量100米15個管件但是現場用了30個管件,主材可以調整但是多出來的15個管件安裝費如何處理?
-
設計圖紙給水室內埋地為鋼塑復合管,螺紋連接,套子目室內復合管螺紋連接,主材有室內給水鋼塑復合管螺紋管件,請問這個管件是個啥,材料價格多少,管件規格DN20、25、40
-
室外HDPE給水管de32.de40.de50.de63.de75.de90的市場價格,水表de90.閘閥de90.以及冬季放空閥DN25.止回閥de90的價格,急用,謝謝各位高手了
-
現在做了個工程,用的96定額,我想問,室內住戶給水管道、室外給水管道套上定額之后就會自動帶出管道接頭零件,這個需要怎么處理,就用定額里面的嗎?還是需要單獨計
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看