算量小白 2019-09-24 15:19:50 | 廣東省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 1038查看 2回答
短柱箍筋全高加密至100mm在軟件中要怎么設置,求解答,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
設置外間距100,如A8@100
2019-09-24 15:25:37
-
土建計量GTJ2018/鋼筋算量GGJ2013中,柱箍筋全高加密的設置方法:
方法一:如果是所有柱的箍筋都需要全高加密,可選中柱圖元,在屬性中輸入箍筋信息時,只輸入一個箍筋加密間距即可。
如果是單獨某幾個柱需要全高加密,可以新建一個柱構件,然后選中需要修改的柱圖元,右鍵---修改圖元名稱,然后選擇新建的柱構件名稱確定即可。
方法二:選中需要箍筋全高加密的柱圖元,在柱屬性中上下加密范圍中輸入加密范圍,上加密范圍+下加密范圍大于柱高時全高加密計算。
2019-09-24 22:41:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看