joejoe8228 2012-09-10 12:22:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 627查看 2回答
鋼筋算量有錯
短柱獨立基礎,短柱部份縱筋長度軟件計算為H3-保護層+錨固.............實際中短柱鋼筋為插到基礎底部,為H1+H2+H3-保護層+錨固才對, 用軟件怎么設置才能解決此問題. 插進短柱基礎的芯柱是否要插到基礎底部,在短柱范圍內箍筋間距如何計算,柱子上部間距為100/200,在此位置應是多少,有沒有規范可參照,圖紙沒標明的.
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好 應該在柱子定義、繪制 ,而不是設置獨立基礎短柱,再有就是柱子一般在基礎范圍箍筋規定是2根的或者按照500mm間距 看2,15項 你好 芯柱也是在柱子屬性里進行定義的啊 ,我說的.2個箍筋或者500mm間距只是指的在基礎層 基礎插筋錨固范圍內箍筋的根數啊 ,基礎以上箍筋就按照你說的箍筋100/200定義就行了啊
2012-09-10 14:01:00
-
可以在計算設置中修改。看截圖。
2012-09-10 12:31:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看