汪小偉 2019-09-18 13:51:16 | 北京市 安裝預算 | 4218查看 5回答
排水管阻火圈和伸縮節是什么,怎么看,需要計量么
排水管阻火圈和伸縮節需要單獨列項么,這個在圖紙中怎么看
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
阻火圈一般會單獨列項,伸縮節一般不會單獨列項;
平面圖一般不會畫阻火圈和伸縮節,都是在設計說明或施工說明里面提及到
2019-09-18 13:54:44
-
阻火圈是必須列項計算的。
在圖紙說明中查看
首次提交 2019-09-18 13:56:59 最近修改2019-09-18 13:57:36 (修改過1次)
-
阻 火圈需要單獨套定額
伸縮節不需要包括在管道定額中了
2019-09-18 13:57:03
-
排水管阻火圈是防止燃燒時煙從管道通過,伸縮節是管道熱脹冷縮用的配件
2019-09-18 13:57:36
-
阻 火圈需要根據設計說明單獨按個數統計數量并套定額(通常是高層建筑中大于等于110管徑的穿樓板管道需要設置,從地下層到頂層每層都有。多層建筑設計中通常沒有相關要求);
伸縮節不需要,已經包括在管道定額中。
2019-09-18 14:30:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看