李增軍 2019-09-12 09:32:37 | 重慶市 安裝 | 6203查看 2回答
消防風機的防火閥單輸入輸出模塊的連線問題
防火閥的控制模塊連線:1、電源線;2、報警二總線;3、防火閥到配電箱內的風機控制器的連線:4、至消防控制室的手動控制盤連線;5、防火閥至控制模塊的連線;
我看圖紙上是這樣寫的,對不?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
防火閥的控制模塊連線:1、電源線;2、報警二總線;3、防火閥到配電箱內的風機控制器的連線:4、至消防控制室的手動控制盤連線;5、防火閥至控制模塊的連線;
我看圖紙上是這樣寫的,對不?
防火閥:分兩種:一種自動關閉,送去信號。模塊為信號模塊,直接報警二總線。信號模塊至防火閥接2根信號線。還有一種自動關閉或者電動關閉,送出信號。輸入模塊,24v+報警二總線。防火閥至輸入模塊接四根線。
手動控制線是在風機控制柜至消控中心控制柜的直啟盤的直接線。
2019-09-12 14:39:13
-
一個完整的控制閥連線就是這樣的
電源和二總線是聯動功能
防火閥到配電箱的連線是與風機形成自鎖模式,防火閥熔斷關閉的情況下,風機停止;
到消防控制是手動盤,目的是直接遠程可以關閉防火閥
防火閥到模塊的連線,就是完成聯動功能的接線
2019-09-13 01:27:59
-
消防風機的單輸入輸出模塊安裝在箱子外面,箱子內安裝了風機控制器,那箱子到此 模塊的連線是什么線?
-
消防送風機和排煙機的70度防火閥的的模塊區別
送風機的70度防火閥沒有安裝模塊,而排煙機的70度防火排煙閥上要安裝模塊,為什么不一樣補充問題:在消防報警平面圖上就這樣
-
1、消防風機配電箱外有個箱子模塊,這個模塊和配電箱需要連線嗎?2、還有280度的防火閥的模塊和配電箱連線嗎?3、280度的防火閥需要和配電箱連線嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看