消防風機配電箱的連線
1、消防風機配電箱外有個箱子模塊,這個模塊和配電箱需要連線嗎?2、還有280度的防火閥的模塊和配電箱連線嗎?3、280度的防火閥需要和配電箱連線嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納從工藝上需要連線。消防風機配電箱外的模塊與配電箱肯定需要連線。280°排煙防火閥的模塊是向消防聯動控制器反饋信號,與配電箱之間不需要連線。排煙風機入口前的280度的防火閥關閉時排煙風機需停止運轉,需要配電箱之間有連線。